关于PNP和NPN型传感器如何与PLC接线说明

之前写过关于NP和NPN型传感器的接线,很多朋友有很多疑惑,发私信给小编,希望小编能详细给写个关于接线的文章,今天再次给大家写写关于传感器怎么接线,以三菱PLC和西门子PLC举例来说明:

一、首先看看NPN和PNP传感器的原理

工作原理:三线制传感器的线色为棕正、蓝负、黑信号。

PNP 传感器,当传感器不动作时,黑线端子的电压时 0V,当传感器动作时,由于外接电阻的存在,黑线端子的电压就是 24V。

NPN 传感器,当传感器不动作时,黑线端子的电压是 24V,当传感器动作时,由于外接电阻的存在,黑线端子的电压就是 0V。

注:所谓的0V或24V,是指对蓝线来说的,若你对电源正的话是反的。

ad37edd54c5e4009ac9a72802fa44dfe

二、举例说明如何与PLC接线

关于跟PLC的接线需要看PLC的内部电路,不同的模块内部电路是不同,所以接线也是不同,所以就有了在你设计系统在设备选型时要考虑你的模块是支持什么类型的传感器,
1、以三菱FX1N 的接线
FX1N基本模块的内部电路原理图如下:

1e9c30b8632c4295942d228ee5e45e23

COM口为公共端,接电源0V,所以你的传感器型应该为NPN型,即当传感器接收到信号导通后,电流的方向为才能够24V+流向传感器再流向COM口,形成回路,使基本单元内部发光二极管导通,并触发内部光杆三极管,使内部信号导通。

2、西门子PLC的接线

以16点数字输入,24V DC 321-1BH02-0AA0模块为例,下面是模块的接线图

5e6f5c43d3f745a4b7c160c71c23c09d


5b0be511d303405eb2b7c8f43f7c43f5

公共端M接电源负,信号端子接信号线(黑线),当传感器导通时,信号线为+24,使模块内部的发光二极管导通,并触发光感三极管使内部电路导通,因此,需要使用PNP型传感器。

终上所述:大家应该看的出同样的PLC模块公共端都是接0V,但使用的传感器是不同,所以,不能一概而论是使用NPN型还是PNP型,而是要看你使用的模块支持什么类型的传感器,而使用对应的接线,但归根到底要明白的是NPN型和PNP型传感器输出信号的形式,如何能使电流形成回路,使PLC模块内部电路工作。